Domanda in attesa di risposta

Posizione anemometro e resistenza pioggia

Buongiorno, ho da poco installato due tende collegate al sensore vento Eolis Wirefree IO.

L'ho installato su un montante esterno della struttura, in modo che il sensore resti "al di fuori" della tenda e riceva più vento, in questo modo però è esposto alla pioggia al 100%. Vedere foto allegata.
La pioggia può danneggiarlo o causare malfunzionamenti nella rilevazione del vento?

Grazie e buon lavoro

Pao C.
Pao C.

Pao C.

Livello
0
12 / 100
punti
  • Condividi questa domanda

    Risposte

    Alessandro S.
    Alessandro S.

    Alessandro S.

    Livello
    3
    4681 / 5000
    punti
    Team

    Buongiorno,
    il sensore installato ha un grado di protezione IP 44 quindi adatto per l'esterno.
    Rimane comunque consigliabile creare una piccola protezione in quanto tale livello non prevede una protezione completa ad esempio contro i flussi continui di acqua.

    Saluti

    Pao C.
    Pao C.

    Pao C.

    Livello
    0
    12 / 100
    punti

    Ok, allora cercherò di metterlo un po' più al riparo.
    Grazie per la risposta

    Torna su

    © Tutti i diritti sono riservati Somfy 2017 - Scopri tutte le nostri soluzioni per una casa domotica e intelligente: allarme senza fili, domotica wifi, motori e accessori per la domotica, installazioni qualificate, domotica per case in costruzione, assistenza per la domotica, acquista domotica online, serratura intelligente e box domotica.